電廠調峰蓄熱1.蓄能調峰簡介:
目前可供電力系統調峰的電源有:
①水電常規機組;
②抽水蓄能機組;
③汽輪發電機組;
④燃氣輪機組;
⑤其他新型式調峰電源。
(1)水電常規機組調峰。其調峰容量是根據水電廠的可調節保證電最進行計算。由于水電有許多優點.因此,在有水電的電力系統中均首先利用水電機組調峰。
(2)抽水儲能機組調峰。其調峰容量由廠家規定。抽水儲能機組調峰的優點是起停快。運行靈活,調峰效果顯著;缺點是投資較大,消耗一定電能(以3 kW.h或4kW.h抽水電能換得2kW.h或3kw.h發電電能)。須具有一定的地理條件等。鑒于抽水蓄能機組的調頻性能好,帶負荷迅速,而且還可兼作調相機運行及電力系統事故備用電源。能改善火電及核電的運行條件,因此有條件的大電力系統均發展這類調峰電源。
(3)汽輪發電機組調峰。其調峰容量是本機組的可調節容量(指本機組運行的可變化容量,及利用機組起停調峰的容量之和)與其所擔任的旋轉備用容量之差。汽輪發電機組的可調節容量所占機組容量的比值,各個國家不盡相同,一些國家(美、英、日本等)大火電機組已考慮按調峰運行設計,燃煤汽包爐最小穩定負荷為額定值的30%-35%,而且機組起???,起停次數可達一萬次.可為系統提供較大的調峰容量。是電力系統主要調峰電源。有些發電機組是按帶基本負荷設計的,燃煤爐最小穩定負荷,一般為額定值的70 %-80%。而且起停慢,負荷增長慢。負荷變動范圍不大,為系統提供的調峰容量不大。
(4)燃氣輪機組調峰,其調峰容貴就是機組的額定容量。它的優點是起動迅速,運行靈活,廠用電率低。缺點是要燃油和燃氣，機組維護工作量大.發電成本高。由于一般單機容量小,調峰后設備損壞率離,因此在大電力系統中不能作為主要調峰電源。
(5)其他新型式調峰電源調峰。近年來國際上出現了一些新型式調峰電源。例如:
①采用壓縮空氣蓄能電站調峰。在系統低谷負荷時.將空氣壓縮存儲在地下洞穴中,當系統高峰負荷時。抽出來加熱并通過燃氣輪機發電。目前已在美國、西德建成。
②采用熱水蓄能電站調峰。在系統低谷負荷時,將火電廠多余蒸汽以熱水形式儲存在大型壓力容器中,當系統高峰負荷時.將熱水放出產生蒸汽發電。
2.需求平衡與調峰方案選擇
首先,對調峰容量作供需平衡,即以負荷峰谷需求量減去電源的調峰容量。其差值就是調峰容量不足部分。要按不同年份,不同季節分別進行計算。其次,對調峰容量不足的電力系統,要研究最優調峰方案.明確調峰電廠及其擔任調峰的能力。一般,可供選擇的調峰方案有:
①新建水電廠;
②合理擴大現有水電廠的裝機容量;
③新建抽水蓄能電廠;
④提高現有火電機組調峰能力;
⑤設置專門火電調峰機組,如燃氣輪機,聯合循環機組,火電調峰機組:
⑥與調峰能力有余的電力系統聯網。
3.應用案例
在國家鼓勵大型發電企業開展發電廠調峰運行改造的同時,我司也積極參與到行業內節能減排的社會事業中來。截止2019年10月,我司的大型開式蓄能罐已經為內蒙古通遼市盛發熱電廠和遼寧省撫順市熱電廠提供了調峰蓄熱保障,不僅為發電廠帶來了一定的經濟效益,也在一定程度上為區域供熱供暖提供了便利。

環渤高科