布水水蓄冷原理
水蓄能主要是利用水的顯熱蓄存冷(熱)量,是空調蓄冷的重要方式之一。水蓄能技術的實施主要依賴于水的兩個物理特性:水的密度在 0℃到 4℃的范圍內隨溫度增加而增加,而在大于 4 ℃時,密度隨著溫度的增加而減小;水的導熱系數非常小,在不發生對流、紊流、湍流等情況下,水靠自身相對溫差傳導的熱量非常少。所以水蓄冷技術的關鍵問題是設計合理的布水結構,避免水進入蓄冷槽發生對流、紊溜、湍流等現場并盡量減小其邊界層運動所造成的影響,以防止蓄冷槽內冷熱水的混合而降低蓄冷效率和放冷品位。為實現這一目的,目前可以采用自然分層型水蓄冷、多槽式蓄冷、迷宮式蓄冷和隔膜式蓄冷等方法 ,其中自然分層型水蓄冷是一種結構簡單、蓄冷效率高和經濟效益好的蓄冷方式。在運行時,自然分層型水蓄冷通過定制化設計的布水器將水平穩地引入蓄冷槽中,依靠密度差而不是慣性力產生一個沿槽底或槽頂水平分布的重力流,在冷熱水之間形成一個穩定的斜溫層阻隔蓄冷槽內冷熱水的混合來提高蓄放冷效率和供冷品位。

布水器設計原則
布水器的設計原則主要遵循以下兩個原則:
(1)Re 小于 800 ;(2)Fr 小于 1
蓄冷槽上下不同溫度(即不同密度)的水混合所造成的斜溫層破壞,主要是由進口布水器單位長度流量過大而引起,其流體特性用雷諾數(Re)表示,其物理意義為流體的慣性力和粘滯力的比值。對于確定的流量,可通過調整布水器的有效長度來獲得所需設計的 Re 數值。
弗勞德數(Fr)主要是判斷流體運動時是慣性力占主力還是重力流占主力,當 Fr 小于 1 時,重力流占主力;當 Fr 大于 1 時,慣性力占主力。
借助 CFD 模擬定制化設計布水結構
環渤高科憑借多年的行業設計經驗和研發成果積累,開發出多款擁有自主知識產權的布水結構。在具體項目設計時根據項目實際運行工況借助 CFD 流體動態模擬軟件結合公司數據庫大量設計參數,定制化為客戶設計效率高、耐用性強、科學合理的布水裝置。環渤高科獨創的可調節型布水器、可拓展型布水器,布水效率能高達 95% 以上。

數值模擬
環渤高科憑借多年的設計經驗并結合公司數據庫大量設計參數,可根據項目設計工況利用 Matlab 等軟件對單位周期內蓄冷槽溫度變化進行數值模擬,以準確分析其蓄放冷效率和經濟效益。

監控數據


環渤高科